回复:PS2双作用阀门定位器故障排疑?

独钓翁

  • 帖子

    199
  • 精华

    17
  • 被关注

    3

论坛等级:侠士

注册时间:2006-01-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-04-17 14:15:33

0楼


调节阀临界振荡一事,业主方答复:
费歇尔调节阀配双作用汽缸(无弹簧复位)工作至20~30%开度时,阀门处于临界振荡状态,用定位器无法克服此现象。费歇尔维修人员到现场检查后,将气缸气源压力从8bar降到7.5bar。调节阀即恢复正常运行,问题解决。但, 费歇尔现场工程师没有为此问题作任何解释。
因为,手里也没有相关的资料,没有办法分析流速、紊流与临界震荡之间的关系。为此事,请教了热电厂热工安装公司,回答说,费歇尔单作用调节阀的工作气压上限是7bar,与西门子阀门定位器一样,双作用没有用过,工作气压上限不清楚。
可以参考,常见问题 条目号:17624602 08/25/2004