发布于 2006-04-17 18:03:53
0楼
我是这样想的: 如果你手动或者自动走50MM.而且光栅尺做为全闭环可以同时跟踪和检测轴当前的移动距离点.如果轴行动50.而且光栅尺的读数不能在允许的范围内检测当前的位置就会出现在你这样的报警.或者是飞车.当然飞车是比较好解决的.你可以直接更改32110[1] FEEDBACK就可以啦.
你进入诊断(DIAGNOSIS).然后SEVICE DISPLAY里面看看Y轴当的当前测量1和测量2的值就可以发现是不是有出入.大概的英语我记得不是太清楚.CURRENT MEASURING SYSTEM 1 和 CURRENT MEASURING SYSTEM 2 . 如果测量1的数值随着轴的移动改变.而测量2没有改变.或者数值出现不正常.那么就是把目标放在光栅尺上.
FOLLOWING ERROR就是跟踪误差.在移动的时候你可以查看它的数值.是不是变得有点离谱.