发布于 2006-04-18 18:32:43
0楼
哦,原来这样子呀。老板的话,让你刻骨铭心了?外行领导内行,就是这样。他不懂,倒无所谓,就怕不懂却小看电工专业,这才是悲哀呢。不懂技术又看不起技术的老板,手下是留不住人的。
关于系统的调速特性,你先看看手册,对于电流限幅,有几个参数有关联,互相制约,在这个论坛里有讨论。应该是直流的专栏里,你可以找一找。另外系统的电流和转速调节器是否优化?那个动态有关的参数P236=?P200=?P051=28是否做过优化?P223=1了吗?等等。
如果你能使用西门子的调试软件Drivemonitor录制波形,即可分析堵转原因,是因为特性软还是因为被限幅了。先找到问题,再作出解决方案为好。
非常欢迎你的加入。常来灌灌水。如何?
我是你的朋友