楼主:P0757[0]=2应该改为4吧?


请看一下,参数P0756-P0761,如果你是4-20mA的模拟输入,应作如下设定:

P0003=2

P1000=2

P0756[0]=2/3 (注意:要求端子板上的DIP开关也必须设定为ON)

P0757[0]=2

P0758[0]=0 (不动)

P0759[0]=8/10(不动)

P0760[0]=75/100(不动)

P0761[0]=2