我也有问题要问,但一直都是以过客的身份到用户园地来,但现在遇到了问题,所以我注册进来了。
我首先要问下,S7-400的电源模块,备用电池下面的那个有BATT和OFF的选择开关是起什么作用的。我试了下,不管选择到哪个,关掉丢,程序也没丢呀。所以想问问是起什么左右的。