这个问题常有。比如你的工程项目太大,尤其xxxRT.db数据库太大。影响了启动速度,那么在AUTOSTART的时候,回自动CANCEL。解决这个问题,有两个方法:
1。保存原来的数据库到系统别的盘,而用系统提供的WINCC.DB来更换,并该为相同的名字即可。
2。重新启动机器。要有耐心:)