关键是你使用还是没有使用装置内部的那个PID调节器,如果没有使用,就和他没有关系,如果使用了,就有关系。你的恒压是在哪里调节的?

电机的转速如果出现低频震荡,就会容易产生F002。当然还会有别的原因。
K侠,请问,我们的MM430带动的是11KW的风机,时常也会出现F002,我们没有使用PID 功能,请问怎么回事呢?我一开始还以为是F022呢,后来查了记录发现是F002,操作人员把故障复位以后重新启动即可正常工作,因为我们的一个加热和风机系统在一个封闭的环境里,有大约二十个风机均匀分布工作,通过风口将风吹到环境里的产品上,这种情况在部分风机上比较频繁出现,请问是什么原因,谢谢