故障实例:SIEMENS ET200 与FANUC 180i MB 组成的现场总线问题

已锁定

海洛音

  • 帖子

    902
  • 精华

    30
  • 被关注

    3

论坛等级:侠士

注册时间:2003-12-18

普通 普通 如何晋级?

故障实例:SIEMENS ET200 与FANUC 180i MB 组成的现场总线问题

2257

7

2006-04-20 15:43:16

FANUC 180 I 基于WIN2000系统下.在装配调试现场经常发现从一台好的机床下备份出来的GHOST 重装到一台新的机床里面时.上电后发现在并不能找到子站.百思不解.而且每次都是乱弄一通才好的.也不知道原因.后来经过查找PMC诊断故障的原因也是系统发出来的一个信号触发的报警.并告之是哪哪个站有问题.没有办法就对照其它正常的机床.里面设的地址和其它数都是一样的而且线缆也是没有问题的.
后来发现在在SYSTEM-->PMC-->PMCDGN--IOCHK--PROFI--SLAVE找到站并且在水平按钮中发现有一个INIT(就是初始化),(急之下反正也不好啦按吧)实在没有办法了就在这个子站上面按了一下.结果问题解决啦.也就是说在完好的GHOST回装依然不能解决问题的FANUC180 I就这样很简单的解决.很多进口机床都用到GE FANUC 和SIEMENS的东东组建现场总线.类似这样的机床在回装数据的时候就可以用到.
故障实例:SIEMENS ET200 与FANUC 180i MB 组成的现场总线问题 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINUMERIK

共有25746条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。