我最近用FM350-1板子接一个编码器,首先我将模板的跳块设置在“D”,在接好A信号、B信号和Z信号后,我采用模板直接供24V电,在STEP7里设置FM350的参数,基本信息是 :Encoders:24V pulse and Direction\single\None\Normal\200KHz
operating Mode:0 to +32Bits\Continuous Counting \software Gate
然后是软件编程,类似的程序在FM450里用过,能计数,在这里无论我怎么转编码器,它就是不计数。请问各位,这是什么原因?
编码器是欧姆龙的500个脉冲,测的其电压在我转动轴的时候输出在0-2.8V,不知这个范围模板认得出吗?
我直接付值是正常的,如我传至dbd14,在dbd34能显示,请问各位,如何解决这个问?