发布于 2006-04-21 08:35:07
0楼
DATA_AND_TIME里面个字节内容如下:(比如1993年12月25日上午8点1分1秒23毫秒,星期四)
0 Year B#16#93
1. Month B#16#12
2. Day B#16#25
3. Hour B#16#08
4. Minute B#16#01
5. Second B#16#01
6. MSEC 的后二位 B#16#23
7.
(高4位) MSEC 的高位 B#16#0
7
(低4位) Day of week
1 = Sunday
2 = Monday
...
7 = Saturday B#16#5
在PLC程序里面用FC94(ATH)把上位机传下来的逐个转换送入你要用SFC0写入CPU的数据块的相应字节,在调用SFC0往PLC写就可以了,当然在第8个字节要特殊处理一下。