回复:f0002故障如何通过优化参数减少?

海哥

  • 帖子

    858
  • 精华

    94
  • 被关注

    37

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-04-21 09:01:23

0楼

quote:[b]
因为我们的一个加热和风机系统在一个封闭的环境里,有大约二十个风机均匀分布工作,通过风口将风吹到环境里的产品上,这种情况在部分风机上比较频繁出现,请问是什么原因,谢谢

这就难怪了!我认为这种情况下出现F0002室正常的。因为所有的风机的出工功率是不均衡的,个别风机处在被动运行状态。也就是电动机处在发电状态!就像是几个人抬轿子,有人累得满头大汗,有人却被拖着往前走,你说对吧!如果你得系统能把这个问题处理好,我想就不会有F0002出现了。
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。