回复:6RA70的合闸和使能信号同时给出(通过软件指令),符合使用要求吗?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2006-04-21 16:39:10

0楼

无所谓吧?即便你是将“on/off1”和“使能”同时激励,装置的软件也要区分两个控制命令的时序。在手册中对这个时序是有说明的。
有一点是肯定的,必须要使用“on/off1”连锁主电源进线接触器的线包,不允许“on/off1”被激活的状态下,切断装置的主电源进线。这违反控制逻辑。
我是你的朋友