EM 231端子连接图



返回TOP


EM 231配置 ----表A-12所示为如何用DIP开关设置EM 231模块。开关1、2和3可选择模拟量输入范围。所有的输入设置成相同的模拟量输入范围。下表中,ON为接通,OFF为断开。

---- 表A-12 EM 231选择模拟量输入范围的开关表


单极性 满量程输入 分辨率
SW1 SW2 SW3
ON OFF ON 0到10V 2.5mV
ON OFF 0到5V 1.25mV
0到20mA 5uA
双极性 满量程输入 分辨率
SW1 SW2 SW3
OFF OFF ON ±5V 2.5mV
ON OFF ±2.5V 1.25mV



返回TOP



EM 231的校准和配置位置




返回TOP


EM 231输入数据字格式
图A-21 为CPU中模拟量输入字中12位数据值的存放位置。



注意
----模拟量到数字量转换器(ADC)的12位读数,其数据格式是左端对齐的。最高有效位是符号位:0表示是正值数据字,对单极性格式,3个连续的0使得ADC计数数值每变化1个单位则数据字的变化是以8为单位变化的。对双极性格式,4个连续的0使得ADC计数数值每变化1个单位,则数据字的变化是以16为单位变化的。



返回TOP



EM 231的输入方框图