发布于 2006-04-21 19:06:48
0楼
返回TOP
EM 231端子连接图
返回TOP
EM 231配置 ----表A-12所示为如何用DIP开关设置EM 231模块。开关1、2和3可选择模拟量输入范围。所有的输入设置成相同的模拟量输入范围。下表中,ON为接通,OFF为断开。
---- 表A-12 EM 231选择模拟量输入范围的开关表
单极性 满量程输入 分辨率
SW1 SW2 SW3
ON OFF ON 0到10V 2.5mV
ON OFF 0到5V 1.25mV
0到20mA 5uA
双极性 满量程输入 分辨率
SW1 SW2 SW3
OFF OFF ON ±5V 2.5mV
ON OFF ±2.5V 1.25mV
返回TOP
EM 231的校准和配置位置
返回TOP
EM 231输入数据字格式
图A-21 为CPU中模拟量输入字中12位数据值的存放位置。
注意
----模拟量到数字量转换器(ADC)的12位读数,其数据格式是左端对齐的。最高有效位是符号位:0表示是正值数据字,对单极性格式,3个连续的0使得ADC计数数值每变化1个单位则数据字的变化是以8为单位变化的。对双极性格式,4个连续的0使得ADC计数数值每变化1个单位,则数据字的变化是以16为单位变化的。
返回TOP
EM 231的输入方框图
返回TOP
咨询与购买
请选择产品与系统 工业自动化系统 运动控制系统 过程自动化仪器仪表 标准传动 大型传动 低压电器 电气安装技术