如果控制的设备容易发生爆炸等事故,建议这样做:
1、从设备上保证安全:加安全阀,万一控制系统失控还有最后一道防线。
2、系统分控制和联锁两部分,这两部分控制器完全独立,互不影响。
3、采取必要的冗余措施,一般是I/O卡件和CPU冗余,对于高度重要的系统,S7-200是无法保证安全的,需要专用的冗余控制设备。
4、如果所控制设备要求特别高,经济上允许,建议联锁上做三取一冗余措施。
5、你用电磁阀做压力的PI调节?是否用PWM原理?在要求高的系统建议改用带定位器的调节阀做连续调节。
6、对于易燃易爆的设备,建议多和有关专业人员商量,慎重!