现状:一台840D系统的机床放置了2年多,重新启动后出现PLC通讯故障。检查NCU上的指示灯,NC侧是格绿灯,数字是6,状态应该对。PLC侧,PR运行灯灭。PS,PF两个红灯亮。外部IM361上一个红灯亮。清空PLC后,IM361&PLC侧的红灯都灭了。绿色运行灯亮。
调试:找到一个以前的PLC备份程序。先把程序(不是整个站,不包括硬件组太)下到PLC后,PS,PR以及IM361上的红灯又亮了。下载整个站也是一样。而且PG和PLC的通讯中断。查看备份程序的硬件组态,发现PLC的接口IM360上是个?号,点击后出现2个型号选择。分别选择了2个型号下载到PLC后,故障依旧。而且和PG通讯也断了。每次都要清空PLC后才能恢复连接,然后才能down。
分析:毛病应该出在那里?以前的备份文件有问题么?还是硬件有损坏的?