两台泵,互相备用。我编程如下:
A "P105_01_AUTO" //第一台的自动条件
AN "P105_01_ON"//运行状态
A(
AN "P105_01_SPARE"//备用泵选择
A "M100.0"//自动启动件1
O
A "P105_01_SPARE"
AN "P105_02_ON"
)
S "P105_01_AutoStart"
//第二台
A "P105_01_AUTO"
AN "P105_02_ON"
A(
AN "P105_02_SPARE"
A "M100.0"
O
A "P105_02_SPARE"
AN "P105_01_ON"
)
S "P105_02_AutoStart"
说明:备用只有一个,即P105_01_spare 为1时,只另一个为0
但我在实际中两台泵都同时启动了,只郁闷,关键问题是:如何在第二台泵避开第一次程序扫描(加延时定时器还是加下降沿测).??请问高手们有什么好方法??