发布于 2006-04-23 00:02:43
0楼
先回楼主的话:先更改管线寄存器;再停止输出;再启动输出。我相信用示波器都分辨不到波形失真。但是我没有真的用示波器看过,我只是相信。然而你也大可以放心这样用。机器一定不会觉察到速度的变化。
话说回来。问题点不在这里。问题在于,当前的这一个脉冲周期是多少。好让程序跟踪。秘密就在这里。
————
在多段脉冲发送期间,如果改变了数据块中包络的数值会不会有什么影响?
————
不执行PLS是不会影响当前运行中的管线的。
上面提到的单管线还是多管线都不重要。关键还是我说的“秘密”。