quote:以下是引用我是学生在2006-04-22 22:11:26的发言:
从简单的编程到使用TD200,一无所知的我,现在终于能向PID发起进军了,不知各位教师有没有PID程序逻辑的例子,比如说自来水的压力控制,当压力大时,压力传感器(0-10V)输出的电压也相应升高,这时变频器的信号控制电压就应该相应降低,这是不是就是反向PID控制呀,是正向还是反向?有没有这样的例子供学习,系统手册上说的不详细,不好看懂,肯请老师们教教我这个笨学生.

正向反向和变频器没有关系,要看你的td200输出信号是怎么变化的,当压力大时,压力传感器(0-10V)输出的电压也相应升高,td200的输出信号也增大,那么就是正向的,反之就是反向的。