可以的,S7--200PLC已经支持PID自整定功能,STEP 7--Micro/WIN中也添加了PID整定控制面板。进行自整定的回路必须处于自动模式。回路的输出必须由PID指令来控制。如果回路处于手动模式,自整定会失败。
自整定之前,控制过程应该达到一种稳定状态。这种稳定状态是指过程变量已经达到设定值(或者对于P调节来说,过程变量与设定值之间的差值恒定)并且输出不会不规律地变化。
226的自整定PID调节室内置的。