S7-226CN + 两台MM440用自由口协议通讯,PLC里的程序是我自己写的(没有用TOOLBOX里USS库文件). 3PKW+2PZD .通讯基本正常,唯一的问题就是: 在变频上电后接收第一次通讯指令时并不能启动. 比如在变频器上电后,第一次通讯时,我发送控制字16#047F,主设定值5000,意思是让变频器以50.00HZ正转运行,结果变频器BOP板上显示50.00HZ闪烁(意思是主设定值生效了),而变频器并不启动. 在经过第一次通讯后,就全部正常了,比如再发送同样的指令,则变频器以50.00HZ运行.... 问过一些人,有说这是MM440的问题,不知道到底能不能确定? 不知道谁有这方面的经验,麻烦给解释一下,谢谢!