先给出结构图:
点击此处查看附件辊A为主动牵引,确定工作的线速度,辊B采用速度同步+PID张力微调方式控制。
工作时可保持张力段材料张力恒定
问题:停机时仍要保持张力段张力(不能松料,允许与工作时的张力有误差,但不能太大,如2Kg以内)
[COLOR=#0000FF]工艺限制:
1、辊A辊B 均不允许反转
2、不能用辊B为主动牵引,辊A从动方式控制
3、需要在非零速(1到10Hz)时直接停机,如急停时(变频器直接停使能端子)[/COLOR]
本身是一个典型的速度度同步张力控制的问题?在这个具体的应用上,急停时还要保持张力要求有点高,但既然客户提出的,就得想办法看能否实现。
AB段的张力实际上靠辊B调节的,非零速停机时若张力丢失,因辊B不可反转,实际上已无法靠PID控制张力了。我目前采用的办法是两台变频器的停止方式改为减速停止。停机时在变频器B允许时时间内让辊B尽可能快的停止并进行直流制动,然后调节变频器A的减速时间控制AB段张力(变频器A、B在给定为100%时线速度基本同步)。此种方式的弊端是变频器A减速停机低速时受机械阻力和惯量影响,而这两个因素会机械磨合而变,所以有时还是会松料,有时会导致保持张力过大。看大家有什么好办法?