回复:请教关于西门子压力变送器测微压问题和差压变送器测量微差压的

西瓜王子

  • 帖子

    142
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2005-05-31

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-04-27 14:22:51

0楼

这也没有说测绝压啊!再说了绝压和压力不就是基准取的不一样吗?加上一个大气压就是绝压值。这个问题不是原来就老讨论过吗?按资料来讲,因为量程比是1比100的,可以测,但是漂移厉害点,不提倡。一般低于2KPa的我都用差压来测压力,实际上用差压的测1-2KPa的压力是没有问题的,再小的压力我没有试过,200Pa我建议用微差压的来测,西门子目前还没有微差压的。