发布于 2006-04-27 22:59:35
0楼
采用SLVC我认为可以的。尤其是张力控制,更直接。
P1910=1识别通过以后,要看看r1787的值是不是在1-5%如果不是,还要修改P320,重复优化P0340=1;P1910=1...,有一个SLVC的调试FAQ,是英文的,说得很清楚。你可以在网上去找,我曾经就贴在这个栏目里了。在这两篇文章中,就说到SLVC是很专业的,需要具有专业的工程师来操作。它包括了两个部分,其一,电机的数学模型建模。这里与电机的铭牌数据、P340=1;P1910=1;有关;其二,磁化曲线的建立,这与P1910=3有关。做好这两个步骤,SLVC才能顺利工作。
关于识别,都是空载的。只有P1960=1与P342=?的配合调整,可以带载识别。
我是你的朋友