回复:流量计的安装调试问题

独钓翁

  • 帖子

    199
  • 精华

    17
  • 被关注

    3

论坛等级:侠士

注册时间:2006-01-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-04-28 11:15:36

0楼

现场判断;
⒈ 用电磁流量计内的强制输出信号4-20mA测试看PLC是否正常;
⒉ 或将电磁流量计输出处接线断开,外接信号发生器,输入4~20mA接入PLC,看PLC是否正常;
⒊ 再用信号发生器,在控制柜前直接输入4~20mA接入PLC看PLC是否正常;
以上三步可以判断,故障是在控制柜前,还是在控制柜内。
如果按西瓜王子所言,用电磁流量计内的强制输出信号4-20mA,串250欧的一个电阻不接PLC则,测量电流正常,回路里一但接入PLC,则,问题就发生。如,这个250欧如串接在控制柜处测量,说明仪表与输出信号电缆没有问题。着重点应在控制柜内。
控制柜内着重PLC检查;
在该问题上同意下沙的意见,⒈ 检查AI模板的输入阻抗是否匹配? ⒉ AI模板在设置是否有问题。