我试过。不行。
插上的时候就没有问题。两个PLC通讯没问题。一旦按监控啊上载啊读PLC信息等动作时,两个PLC立即失去联络。稍后电脑上显示通讯错误,PLC恢复通讯。关停主PLC或撤消‘主’资格一切监控正常。
这是我的经验。
我的硬件是222两个,3 8线连通的通讯线加编程口自制,原装901-3BF20-0XA0