回复:PS2双作用阀门定位器故障排疑?

独钓翁

  • 帖子

    199
  • 精华

    17
  • 被关注

    3

论坛等级:侠士

注册时间:2006-01-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-04-29 10:38:36

0楼

引起阀门振荡的另一案例;
业主方打电话说;PS2阀门定位器有质量问题,已经影响生产了,希望马上给予解决。问;是否能保持故障状态让我们看一看,回答;可以!于是就带着必要的物件,匆匆前往。
听DCS操作人员解释说;当执行阀门上行程时,指令输入8mA(阀门开度在25%左右)时,阀门开度位置在25%~35%之间反复振荡,一旦指令超过10mA控制便恢复正常。当执行阀门下行程或者定位器设置在手动运行模式时,无此现象。现在问题是“自动”投不上,只能用“手动”控制。再次与DCS操作人员确认调节阀是处于手动模式,现场将调节阀离线,不会影响生产后,就到现场查看,是双汽缸、大膜头直行程调节阀,使用PS2双作用阀门定位器,将调节阀离线,现场检查如下:
1.检查定位器设置参数正常;
2.检查定位器输入气压正常;
3.检查定位器输出到膜头的管路不存在漏气;
4.定位器没有配压力显示模块;
5.定位器在MAN模式时无此情况;
外接标准信号作为定位器输入信号来控制定位器,
6.定位器在AUTO模式时,阀门上行程(0%~100%)时无此情况;
7.定位器在AUTO模式时,阀门下行程(100%~0%)时无此情况;
8.重新初始化,定位器显示初始化能完成。但是,初始化RUN1~5过程时间较长,特别是RUN5优化过程偏长(经验认为是压电阀受损了)。
检查压电阀受损的原因,将阀门定位器拆下,在明亮处观看,气源输入口、Y1端口比较干净,Y2端口有油侵入的痕迹,旋开消音器观看也有油渍。询问现场工程师。汽缸日常保养加的油是润滑油还是润滑脂,回答说,按理说应该加润滑脂,但是油脂无法加,只能用润滑油。到此阀门定位器故障起因清楚了。
建议,业主在气缸与阀门定位器之间要加装油过滤器,否则,新阀门定位器更换上后,使用寿命也不会长。并答应将更换下的阀门定位器检查情况提供给业主方。