多谢斑竹!F015是指变频器报电机堵转(通常就是过载)。
出现我说的第一种情况我开始一直以为是人为造成的,听K兄一说,感觉可能是干扰的问题了,但不至于造成CPU工作混乱吧,我们在EMC方面也是严格按照准则做的。好在以后没有在出现过!
造成编码器不工作的罪魁祸首确实是干扰了,我想知道在没有DTI板的情况下怎么样提高编码器的稳定性呢?信号电缆是否越细越好?编码器不用的线怎么处理?插接件是否必须用金属外壳的?
至于第二个问题,应该是驱动板故障造成动力元件损坏的!可能也是电磁干扰的问题吧?郁闷!!