发布于 2003-06-27 23:40:41
0楼
我认为没有必要这么做,而且也做不好。
s7-300AD模块,本来就是一个AD芯片检测多个输入通道,331-7KF的8个通道的转换时间约为200毫秒,外部的切换如何与内部的通道切换同步上,除非外部的每个通道的切换间隔大于200毫秒。
此外,电子开关在切换时的高阻状态,会使模块诊断出错,甚至损坏AD的差分输入端,还不如用继电器切换。切换方式将不同模拟量的负端连在一起,无法实现通道间隔离,还易引入干扰。
你们既然有多路AD采集产品,还不如加一个PROFIBUS的芯片,直接把采集到的数据通过数据总线传送到DCS系统。