增益不能这么随便改的。如果你的机床处于什么期间。是调试还是正常使用

你进入DIAGNOSIS里面SERVICE DISPLAY。看看这个轴的电流。( SMOOTHED CURRENT ACTUAL VALUE)这个值根据你的机床的大小负载而定。不能太大吧。你说一下你的机床轴是什么样的。大不大。沉不沉,看出来的电流是多少百分比

如果是处于正常使用期间那么你应该检查一下机械。不会这样吧。你看看导轨。并且用手转动一下沉不沉

不要这么随便的去掉光栅。如果你用电机单独使用也是一样,电流该大还是大。早晚伺服都受不了的。

还有看看丝杠和轴承都是完好的吗。还有润滑