发布于 2006-05-01 10:27:16
0楼
关于6RA70的电流限制设定,我理解应该有四层防线。
第一,电动机的额定电流,相关参数:P100,必须准确设置;
第二,截止电流的设置。也就是“挖土机”特性的堵转电流设置,相关参数:P171/172,也就是设置合理的过载倍数;
第三,系统总电流的限制,相关参数:P076,这个电流的极限是小于等于装置的额定电流;
第四,最后一道防线,这个参数是硬件保证的,就是半导体快速熔断器!他是对装置的晶闸管实施短路保护的。
如何合理的、有效的设置着四道防线?这是你的水平问题了。如果没有这四道防线,那你的系统对于过电流故障将是“不堪一击”!
另外,还有对装置晶闸管的最小导通角/最小逆变角的限制设置(特殊的时候使用,一般要求仅采用工厂设置即可)。
我是你的朋友