发布于 2006-05-03 16:33:41
0楼
在重申一遍,上述的三条是传动控制系统现场安装接线的三要素:
第一条说的是独立地线,所谓的独立地线顾名思义,就是为本系统单独设置的地线,他可不是随便的砸一颗铁杆子就行的,它必须是通过对地电阻测量合格的地线。那么什么是合格地线呢?他的对地电阻的标准是多少?这有国标决定,对于计算机系统的接地地线标准,应该是小于4欧姆。这个独立的地,接变频器的PE、现场的电机外壳、所有导电金属相关柜体、机体外壳。
第二条说的是等电位,所谓的等电位,就是安装接线的这个系统所有物体的金属外壳,用导电体大面积连接一片。面积越大,抗干扰的效果越好。从抗干扰的效果看,等电位的处理,优于单独接地的效果。接独立地,是在等电位的基础上实施的,因为,根据一点接地的原则,那个独立地是接在整个系统的什么位置也很关键。要视现场的具体情况而定。原则是,独立地线的“入地点”接在系统所有壳体、物体的金属表面积最大的地方。等电位包括了所有电缆频蔽层的金属导体连接。
第三条说的是信号地,信号地为了不混淆大地的概念,所以称“参考电位”。它是信号的参考电位,在西门子的装置里称作M。所以它不能与PE、大地连接。信号地----参考电位,必须与“大地”悬浮。
有关EMC的知识,西门子的交直流传动装置手册,都有专门的章节讲解,可以提供详细的参考。另外可以看看相关的教材,技术手册,也会有所帮助。
本楼封精,意在提起注意,因为它涉及了电气传动现场安装接线的基础知识,便于共享。更希望百家争鸣,百花齐放。不要成为一家之言。当然作为基础知识,是死的原则,作为具体问题具体分析的方法,各家都有高招。希望看到更多的高手们参予讨论。
我是你的朋友