用万用表测量一下,PE和G是否短路,如果是,那末这两个端子可以任意使用一个。为了不并联接线端子,也可以把其他导体等电位的连接分别接在两个端子上。这样可以把变频器看成一个节点。
需要强调的是,一点接地,千万不要狭义的理解为一个螺丝栓点,那样的话就太幼稚了。我曾经就看到一个接地系统,在一个接地螺栓上有7-8个接线鼻子拧在一起,这叫“汇集一点接地”吗?很可笑。其实,要理解在西门子的传动装置的手册中EMC有关章节描述的“大面积连接”。什么叫大面积连接,就是接地的导体、导线其表面积越大越好。因为干扰的噪声信号,都具有“肌肤效应”,集中在导体的表面,所以,等电位的导体,表面积越大,越利于干扰噪声的吸收。一点接地,要广义的理解。一个大的导体也可以看成一个节点,汇集一点,就是可以在这个导体上的任何部位接地,这样,噪声会有利于在这个导体的表面被吸收。如果汇集一个螺栓点,这种效果就没有了!
变频器屏蔽的外壳,也可以看做一个“点”。而并不一定要汇集一个螺栓点上。两个螺栓反而有利!
我是你的朋友