对于小功率(15KW以下)的国产调频电机,用MM4做控制器时,快速调试通过P1910=3应该是没有问题的。这是我的使用经验。但是我也听说有些同行用国产电机在MM4做P1910=3时,100%报错(优化失败)。后来,我用MM4对22KW、30KW、55KW国产调频电机做P1910=3时,也都没有通过。当时可真是急坏了。没有励磁特性曲线,矢量控制真的没戏。
后来,我想交流电机在空载运行时,与直流电机是近似的,所以,交流电机的空载运行电流,可以近似的看作是矢量控制的励磁电流分量。根据这个想法我做了尝试,结果还是基本满意的。励磁特性曲线尽管不太好(因为无授权修改不可干预)但是磁化特性曲线的趋势还是比较近似的。也就凑乎了。交流电机的空载电流是很容易获得的。在V/F方式下,运行50HZ时,即可从装置的显示器上获得。
此招儿是个人的“土招儿”而且是救急的近似办法,但是,我认为还是有一定的实用价值的。看看谁有什么意见讨论?