LAD 和 FBD 图形逻辑和所有状态表中的扫描结束状态:

?接通电源或逻辑真的触点和线圈显示为蓝色(您可以选择工具(Tools)> 选项(Options)菜单项目并点击“颜色”标记,指定自己选择的色彩)。

“扫描结束状态”显示在程序扫描结束时读取的状态结果。这些结果可能不会反映 PLC 数据地址的所有数值变化,因为在到达程序扫描结束之前,随后的程序指令可能写入和重新写入数值。由于快速的 PLC 扫描周期和相对慢速的 PLC 状态数据通信之间存在的速度差别,“扫描结束”状态显示几个扫描周期结束时采集的数据值。

扫描结束状态提示:?当 PLC 位于 RUN(运行)或 STOP(停止)模式并实际采集状态时,显示状态数值。?元素只有在 RUN(运行)模式中才会用彩色显示,帮助区别 RUN(运行)和 STOP(停止)模式。?强制锁图标只有在 PLC 位于 RUN(运行)或 STOP(停止)模式并实际采集状态时才会显示。?写入、强制和取消强制只有在 PLC 位于 RUN(运行)或 STOP(停止)模式并实际采集状态时才能使用。但是,在 STOP(停止)模式中时,写入输出(Q 和 AQ)选项只有在启用该功能的菜单项目被选中时才能使用。?强制和取消强制工具栏按钮和弹出菜单选项仅在用于带有 V、M、AI 和 AQ 存储区类型的字节、字和双字长度时才被启用。?强制和取消强制工具栏按钮和弹出菜单选项仅对位、字节、字和双字长度的 I 和 Q 存储区类型有效。