回复:西门子MM440变频器和wincc的profibus通信

东方红一红

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6779
  • 精华

    50
  • 被关注

    142

论坛等级:至圣

注册时间:2003-07-12

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2006-05-06 16:30:01

0楼

可以,没问题!前提是当上位机网卡用CP5611时需要SOFTNET-DP(6GK1 704-5SW63-3AA0)的支持。有该驱动就可以将CP5611组态成一类主站,然后就可以挂接从站了。简单发送启停指令和工作频率很方便,如需更复杂的功能则相对不便。
主要过程是,先建立PC STATION,插入CP5611,激活端口为MASTER,然后按常规挂接从站。数据交换区的结构和数据格式等参见变频器DP网卡的随机光盘说明。
知其道,用其妙!