是的。有关系,包括制动组件回路、IGBT组件,内部短路(灰尘积聚、太脏等)对地短路等等,这种造成短路过流类型的故障,就会引起F0022。当然,真是这种故障已经造成器件的永久损坏,F0022不会消除。反之,F0022随机出现,应该首先检查接插件。因为确实有个别的变频器出厂时,电路板安装不到位,插口座有些偏斜。你用力插,反而会使插针歪斜。有些变频器安装环境太差(注意:MM4xx仅仅是 IP21的防护)时间长了,压线端子,接触面会氧化造成接触不良(除了镀金件)。接触不好加上经常的过流、过热使故障出现。