实际上从站库的程序需要的地址是从0开始的,因为功能码已指出地址区域了,
Q区和I区是000000-0000128,如Q0.0为0
AIW区是000000-000032
V区则从HOLDSTART为0开始的字地址。
近日在调试中发现帧格式不对时,从站也回信息。
如果功能码不对(功能码不是1,2,3,4,5,6,15,16),那么从站也会返回信息,格式为:
站号,128 OR 功能码,1,CRC 共5个字节。
如果功能码后面的数据不符合要求,那么从站也会返回信息,格式为:
站号,128 OR 功能码,2,CRC 共5个字节。
如果地址错误或CRC错误,则不会回信息。