quote:以下是引用东方红在2006-04-16 22:02:46的发言:
SF和BF灯亮并意味总线的完全瘫痪,只是相当与预定义的硬件组态来讲,至少有一个站通讯不正常。只要相关OB块下载到CPU,CPU就不会停机,这样以来,CPU与工作正常的站点间的通讯就不会受到影响。这个红灯你尽管闯,冇问题。
一般来讲,对故障处理OB的编程目的是为了将CPU接收到的故障信息传递到HMI或根据需要在程序逻辑中进行必要的工艺处理,而不是为了实现灭灯。
谢谢!
报警灯就是一个指示或者是一个提示,我主要是想通过获取这些报警信息实现最终的从站的动态管理。在知道某一从站有故障的情况下,希望能够通过块的编程,实现对从站的管理。因为我做的是一条生产线的监控,有些设备是有时候是不需要加入到生产线中的。在不开机肯定会显示有故障存在;另一种就是实际的工作情况,有时候是可能是某一从站真的有故障,但是还是希望它不要影响整条线,虽然现在在故障报警情况下对其他工作正常的从站通讯没有什么影响,但是总感觉不是很舒服。
其实最终的问题还是这样,就是西门子315-2DP能不能进行智能的从站管理,看起来答案即使肯定的就是不能,但是由于对西门子所有CPU不是完全了解,是不是400就支持了呢?看了cpu400相关介绍,看完之后也没有感觉(就是不是很理解)。