quote:以下是引用hannibar在2006-05-08 14:45:39的发言:
电源容量计算过吗?
按理讲他的模板DC5v的容量不会超出CPU226的1000mA的容量:他的模板DC5v的容量总计也不足300mA。
3个em235:EM 235 4 Inputs / 1 Output 30 mA ,30 mA X3=90mA
1个EM232:EM 232 2 Outputs 20 mA
1个EM223:EM 223 24VDC 16 In/16 Out 160 mA 。
模板的DC24v,总计也不足1A:
CPU226/226 XM : 400mA
EM 235 4 Inputs / 1 Output : 60 mA X3=180mA
EM 232 2 Outputs : 70 mA
EM 223 :最大也就是160mA
他的24v电源容量多大?建议:如PLC与外部信号共用一DC24V电源,将外部信号的DC24V供电断掉,再试,以排除外部信号有拉偏电源的可能。如尚未连接外部信号,这问题就怪了。