0楼
建议楼上:首先要确定是那里发出的噪音,是电机处,还是从传动系统发出的。第二,是否采用了非V/f模式(P1300>=20)。
如果采用(P1300>=20)的模式,就要首先按顺序做上述的3种调试,然后再作P1960=1“优化”(在此之前,如果知道全部传动的转动惯量和电机的转动惯量之比,最好输入P0341,P0342,同时应检查传动系统应该可以自由转动,否则应断开电机传动)。启动变频器,开始做参数“优化”。注意:该优化是按照你设的斜率(P1120,P1121)进行优化的,并以此计算应施加的频率和电流电压来尽量满足你的要求。因此输出频率将不会像V/f类模式逐步上升,而是快速“波动”,其表现是被驱动部件的动态响应的平均值符合你的要求,由于传动间隙的存在,产生冲击噪声(声音是很响的)。因此,如果你改成普通V/f模式后,没有噪声,或5Hz以下没有噪声(默认5Hz以下是开环,V/f模式)说明你还需要修改P1960=1优化后的参数(P0342,P1460,P1462,P1470,P1472等等)。
建议方法:增益减半、积分X2,如果问题解决,再分别增加(减少)1/4。...1/8直到冲击噪音没有,动态响应能够满足要求。
如果本身就是V/f模式,(噪音应该是电机发出的吱吱的尖叫声)只有提高载波频率了。