本人以前一直使用进口CPU226,没出现什么异常.第一次用CN.不幸碰上了头痛的问题.
我用SP3软件顺利将程序装入PLC,程序是自己编的,以前一直在用的,不应该有问题.用自由口,USS协议,通过PORT 1口驱动MM440,通讯线和连接器都是西门子的,MM440设置参数正确,以前都是这样设置的,不同的是增加了编码器,
1200脉冲/转,最大6000转/分,意大利EITRA增量集电极开路式,现将P0400=0禁止用了.
P0700=5,P1000=5,P2010=7,P2011=0,P2012=2,P2013=4,P1300=20,P2000=50,
P2009=0,接终电阻.
监控程序,发现程序在运行,但MM440却什么动静都没有,就象没有连接上一样.也不报警!
mm440可设置用BOP开出(可带编码器,).
整忙碌了一天,什么也没能解决,晕啦!!明天还须继续.......
有什么好办法能查出通讯有没有接通,偶已钻入牛角尖了,望班竹指点迷津!!
多谢支持!!!