回复:Modbus 通讯的几个问题?

Laohuai

  • 帖子

    6044
  • 精华

    18
  • 被关注

    71

论坛等级:至圣

注册时间:2004-10-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-05-09 07:38:24

0楼

ORGANIZATION_BLOCK 主程序:OB1
TITLE=程序注释
VAR
DATA:INT;
ADDRESS:INT;
END_VAR
BEGIN
Network 1 // 网络标题
// 网络注释


LD SM0.1
CALL SBR0, &VB10
END_ORGANIZATION_BLOCK
SUBROUTINE_BLOCK SBR_0:SBR0
TITLE=000000      VW/HoldStrt
// 000001     VW/HoldStrt+2
// 00****    VW/HoldStrt+2×****
VAR_INPUT
HoldStart:DWORD;
END_VAR
VAR
地址:INT;
数据:INT;
END_VAR
BEGIN
Network 1 // 网络标题
// 站地址(字节)/06(字节)/地址(字)/数据(字)/CRC(字)
LD SM0.0
MOVD LD0, AC3
+I LW4, AC3
+I LW4, AC3
MOVW LW6, *AC3

END_SUBROUTINE_BLOCK
INTERRUPT_BLOCK INT_0:INT0
TITLE=中断程序注释
BEGIN
Network 1 // 网络标题
// 网络注释
END_INTERRUPT_BLOCK