发布于 2006-05-09 15:38:09
0楼
按yhr527的提问假设工艺参数;
探头距池低4米,最大泥位高度3米,圆形沉淀池表面没有撇取浮皮的刮刀,4~20mA输出反映泥位变化。
在参数设定前先做恢复工厂设置,P001=1、P002=17、P005=1、P006 =4、P007=3、P200=2、P201=1,其它采用默认值。
假如;设定P001=1、P007=3,仪表显示在3.2 m满量程,而实际软泥泥位没有这么高,这很可能是池内的悬浮物的密度太高(细菌死亡),如将P841长发射数从50改为35,仪表显示从3.2 m往下减少,从而脱离盲区,此项操作可以向客户说明仪表没有问题。