quote:以下是引用青月在2006-05-09 14:37:29的发言:
quote:以下是引用独钓翁在2006-05-09 13:27:05的发言:
青月对该问题解释的简单明了,但还有一个因素也会产生这个现象,当一个电源同时为多台Prober供电时,如果电源的能量不足或者电源电压低于12V,也会显示全部信息。

两线制仪表不能共用电源。三线制仪表可以,不过要考虑电源容量。
还有就是仪表和PLC系统之间装有安全栅的要注意。我曾今遇到一个情况,开关电源出安全栅进仪表,24V DC电源只有9V,撤除安全栅后,电源正常。
后来发觉是安全栅型号选择有误。

遇见过类似情况,是安全栅问题!俺一下给他换了10个!