发布于 2006-05-10 11:09:07
0楼
"对于远程开关量的控制(对变频器的继电器控制):因为,r2050不能直接互联到P0731、P0732、P0733。所以,要通过控制字的没用的位来做。可以互联到控制字1的第12位和控制字2的第6、7、10、14位。也可以用于先驱动自由功能块的布尔运算,然后驱动输出继电器。"
上面的确可以控制440的输出继电器,但问题是,这第二个字我要用作转矩控制字.即使不用的话,用P2091来控制输出,逻辑也是非常麻烦.因为P2091的6,7,10,14处于1时导通,处于0时才关闭.这样的话,如果P731,P732.P733三个继电器都输出的话(用P2091.6,7,10),可以想想其中的逻辑关系.简单的说,如果P731导通,那P2091.6=1位,而同时P732关闭,则P2091.7=0.可以想想这个值该如何赋值?如果三个同时动作呢?
如果用自由功能块时,它只有二个字比较器,那第三个继电器输出如何能实现?