我们来算算吧,你的系统I 60 ;O 40;那么我们选一个CPU226的, I 24,O 16,如果加护展的话,一个CPU226最多能带七个,你的DA就有32路,那么EM235输出最多也就是二路,(而且是一路电流,一路电压),那么就需要16个EM235;
即便你用二个CPU226也还是不够的,
不如我们这样,你说得没错,用二个CPU226之间再通讯是没有错的,而且可以实现;
那我们不如这样吧,数字IO就用一个CPU226再二个EM223,这样的IO加起来;24+16+16=56; 16+16+16=48;I还不够,再加一个EM231;8路输入,这样就够了,但是你要考虑,不仅仅是够了就行了,还要适当的留有备用;
好了,再看DA模块,16个DA模块,分别二个PLC肯定是不行的,那就用三个CPU226吧,每个CPU226带5个EM235,(最后一个CPU226带6个EM235)。
再看看总体的方案
CPU226 (主站) IO控制
CPU226 (1) CPU226 (2) CPU226 (3)
主站和从站通讯,进行网络读写控制!
看看吧,也许有错误的地方,高手多批评批评