我只举了一个例子。没有用新的PZD字,在S7-300 DP系统中最多可以10个PZD字,MM440的CB可以接受8个PZD字,你可以自行定义一个即可。我的例子只是利用现用的PZD字中备用的位,如不够用可以自定义一个,专门用来交换IO口参数。
这里只是说驱动变频器的继电器完全和变频器自身控制无关的用法,因为作为MM440本身可以定义不同故障情况下应采取的动作(OFF2,OFF3等等),可利用继电器和变频器自身的24V驱动那种LED指示灯,尤其对于远程安装的变频器来说,可以将布线做到最简(只有一根Profibus线和屏蔽地线)