发布于 2006-05-10 21:09:48
0楼
建议楼主再从头安一回,CPU226单独供220V电源
EM235;EM223,EM232用一24V开关电源供24V电源,而且CPU226的24V传感器电源不接。
如果不行,我说不出有什么理由,当然,一般来讲IO扩展靠近CPU的位置,但是不靠近也不是不行,我现在就是这样的。
我的线是自制的延长线,不过要注意线是交叉接点的,如果线号不对,所有的P扩展,就连CPU,都会没反应,包括电源的灯,SF灯都不会亮!
排除以上的故障,那么就你范了最简单的错误了,不要告诉我你连扩展的IO地址分配也不会吧
CPU226 I0.0-I2.7 O0.0-O1.7
EM223 I3.0-I4.7 O2.0-O3.7