quote:以下是引用万泉河在2006-05-10 20:24:32的发言:
在plc里面根据系统时间来生成这个值可以很轻松实现。
比如两个变量,分别是记录了每一班次交班的记录值,以及每个班的工作量。
这个值在时间到达交班条件的时候计算一次。同时产生一个状态位,wincc的变量归档根据这个状态位的状态有条件的归档。如果担心上下位机的时间误差影响,可以把下位的时间也一并归档进来。查询的时候3列同时显示。
非常感谢!
因为我只负责Wincc上位机编程对Step7不清楚,看来只能和做PLC编程的商量解决了!