这和上位机有关系,本来就只是个相互配合问题, 如果使用老版本的 SIMATIC NET ,PLC就设个IP 地址就行了,提供给上位机,上位机配个连接驱动文件(例如S7-1613,S7连接),并指定给相应的通信卡就可以了。
如果是新版本的 SIMATIC NET , 要配本机的WORRK STATION ,配置网卡,及OPC SERVER。在STEP7 网络配置中 增加一个PC STATION,配好网卡,OPC SERVER,建立一个与PLC 的连接(根据所选协议而定),然后把PC/PG 设为LOCAL,将PC STATION 的配置下传到本机(注意计算机名称);再改PC/PG 设置,把组态传到PLC。
其实SIMATIC 带的文档里有详尽说明,你看一下就可以了。